關于樓房油煙倒灌、返味問題的解決方案
我家住在頂樓而且使用的是公共煙道,自從2006年入住以來一直被廚房油煙倒灌、返味問題困擾。同一個單元有人燒菜的話,家里馬上就能聞到刺鼻的味道,嚴重的時候倒灌的煙霧彌漫整個廚房,就像被扔了煙霧彈。06年的時候也從淘寶買了幾個止逆閥,但是都解決不了問題,一直忍受了這么多年。最近又動手試了試,居然成功解決了,家里從此清爽了,擺脫了油煙倒灌的困擾。
促使我這次動手改造的原因是,在京東上看到一款品牌為潛水艇的止逆閥,網頁介紹它的密封性非常好。抱著試一試的態度,我從京東買了一個,84元。選擇從京東購買是因?yàn)槿绻芊庑圆缓镁土⒖掏素洠吘咕〇|退貨方便。
貨到后,首先測試止逆閥的密封性是不是像宣傳的那么好。我的測試方法是在止逆閥的進風口倒滿水,在報紙上放置一分鐘,結果一滴也沒漏出來。證明密封性沒問題。(如下圖)
密封性測試結束以后接著開始著手進行安裝了。我先把止逆閥安裝在煙道出口上(如下圖)。
結果發現油煙倒灌是沒有了,但是自家的油煙卻排不出去了。我仔細研究以后發現,原來油煙機吹出去的風撞到煙道壁后回彈,在止逆閥和煙道壁之間形成了一個漩渦,造成止逆閥的風葉無法完全打開,導致自己家里的煙不能完全排出。(如下圖)
為了解決這個問題,我把止逆閥安在遠離煙道壁的油煙機的出口處。(如下圖)
排煙管上面那個紙杯是為了固定排煙管,因為排風的時候排煙管會向上彎曲。
安裝后,家里的油煙可以順利的排出了,也沒有倒灌了。困擾了快十年的問題終于解決了,家里從此清爽了。
注意:一定要保證從煙道出口到油煙機出風口這一段完全密封。我用玻璃膠和泡沫膠封住了所有的縫隙,包括止逆閥和壁櫥的接口,壁櫥和墻壁之間的空隙。
此文寫給那些飽受油煙困擾的網友,希望對你能有所幫助。