你這個應該是250風量的吧,價格好便宜。。。。機器出口應該接1米左右150的管之后再變徑,這樣風量損耗小,而且噪音會減小。T型三通管可以改成Y型的,90度轉角可以改成兩個45度的,不過你已經施工完了,應該也改不了了,不過應該影響不大,這個機器有勁。膠布的問題不知道怎么才算好,不回答了。
2017-04-22
樓上說的都比較中肯,不過看發帖時間,應該是安裝完畢,建議你找個長棍上面幫上細布條或者絲綢,沿著管道走一遍,特別是彎頭地方,看看是否有漏風情況,因為有可能膠給摸的不夠。
2017-04-25
樓上DL老姜很專業,一眼看出是松下ZJD。送風端空缺部分應該是用彎頭連接不是軟管吧?上面吊卡都打上去了。一般要求主機接出來1米不變徑的。另外松下ZJD是200接管,這里是200變160。這種施工看起來確實很奇怪啊,打孔位置又不像是在讓梁或者柱。建議樓主在安裝結束后關注下機器出風口是否漏風以及每個風口的風速,這款機器是DC馬達,風速應該很有保證。
2017-04-24
第一,軟管的問題,因為管路交叉,所以會用一部分軟管連接,這樣既節省空間,施工也方便很多,并且對風量的影響可以減小到最少。
第二,打孔有點偏,安裝之前最好有設計圖紙。這樣需要用45度彎頭連接,房間里的拐彎也是,盡量用45度彎頭變,90度彎頭風阻大。
第三,關于接口固定,機箱與硬管固定,外圈最好先用薄的保溫棉固定一下,然后再用鋁箔膠帶纏住
2017-04-22
機器看起來是松下ZJD,16000元一套,價格不貴,是經銷商安裝還是自己找人干的?問題主要是,1,變徑過早,出來就150變100,不合理。2,盡量不要用軟管,用45度彎頭加PVC管也能解決,當然,用軟管省工。軟管不影響風量,主要還是你發現的這種問題。
2017-04-19
新風系統的安裝合理與否取決于幾個因素:
首先,確定安裝位置。新風系統應該安裝在空氣流通良好的地方,通常建議選擇靠近窗戶或外墻的區域,以便引入新鮮空氣。
其次,管道設計。管道應盡量避免彎曲和急轉彎,這樣可以減少空氣流動阻力,更能保持風量。
再次,過濾系統。確保新風系統的過濾器能夠有效清除空氣中的灰塵和污染物,這對于提升室內空氣質量至關重要。
最后,搭配室內環境。如果您家中的室內環境濕度較高,建議選擇具備除濕功能的新風系統,以避免因引入潮濕空氣而導致的空氣質量 deteriorate。
綜合考慮以上因素,如果設計合理、位置適當、設備性能良好,那么新風系統的安裝就是合理的。如果有更多細節可以分享,歡迎進一步交流!
2024-08-03
松下15款的機器,松下15款的機器350風量的因為噪音太大已經被召回了
2017-04-24