美國的建筑都有預留的新風系統管道和孔徑,美國米克森新風系統作為行業領導品牌,有責任提醒您和國家的建筑標準需要修正,做好提前預留
2017-04-22
應該是不能打,要打的話,應該要和物業溝通,是否是承重的部分。
2017-04-23
1、先說能不能私自打。梁上面是否可以開孔洞,是由建筑設計院的結構設計人員決定的,通常的建筑結構圖紙上會有類似這樣的說明:“未經設計人員許可,不得在梁及剪力墻上開鑿洞口?!痹跊]有通知設計人員的前提下,擅自在梁上開洞,出了任何事故設計方都不會承擔責任。設計方的說明是和甲方的契約,也就是開發商,而業主是和甲方存在契約關系,業主在梁上面開洞,設計方不會追究業主的責任。樓主可以看看購房合同及物業管理條文上面,是否有不允許業主擅自開洞的要求,如果有,甲方可以向業主提出罰款和賠償,并由相關設計單位設計加固措施。
2、梁上是否允許開洞,如果是設計階段的洞口,比如水電等專業提出某些管道需要穿梁,結構設計的時候會考慮洞口的影響,并在結構設計圖紙上標注洞口的位置,大小,以及洞口范圍內的加強措施,還需要注明現場做法,如預埋套管等。
3、后期如果需要開洞怎么打,只有該項目的結構設計人員說了算,其他人說了都不算。
4、憑個人經驗,來粗略估計一下這個洞口是否有較大安全隱患:首先看洞口位置,洞口不能太靠近梁底和梁頂,居中最好,其次,一個梁從長度上三等分后,洞口最好在兩個三等分點附近,梁中間及梁端嚴禁開洞;其次看洞口大小,洞口直徑不能超過梁高的1/3。如果滿足,那基本沒有問題。同時開要觀察這個梁是否產生裂縫,如果有肉眼可見的裂縫,一定要馬上通知設計人員處理。
2017-04-25
試著回答一下吧,打孔與物業 設計都有關系,打前先聯系溝通好,是否可以,如何操作。如果答復只是簡單說不能打,其實也是人家圖簡單省事,省的背責任,因為說不可以最省事,說可以太麻煩了。需要設計的復合,還需要施工的密切配合,設計允許打小孔,施工未必是按照你的要求打那么大。 孔大孔小 ,孔的位置,施工工藝都是影響結構的安全,下部6CM范圍內是有鋼筋的,是絕對要避開的??组_梁高的位置如果沒要求,最好開梁高中部,這樣對結構安全影響較小,如果洞口較大,又必須要開,就需要結構認真復合計算,看夠不夠,不夠可能需要結構補強,一般真要補強就比較費工了。
其實,你想開哪都可以,哪怕你要開跟梁高差不多大的大孔,都可以去實現。關鍵就看你愿意付出多少代價去實現。
2017-04-23
在安裝新風系統或中央空調時,如果需要在梁上打孔,確實需要注意相關法律法規,特別是建筑工程安全規范和房屋承重結構的規定。
首先,任何涉及結構梁的改動都必須經過專業人士的評估和設計,因為梁是承重結構,隨意打孔可能影響房屋的整體安全性。
其次,根據《建筑法》和《城市地下空間開發利用管理辦法》,在進行任何影響施工深度和房屋安全的工作時,都應遵循法定手續,必要時申請相關部門的批準。
最后,建議在計劃施工前,咨詢專業的裝修公司或工程師,確保所有操作符合當地的法律法規,保障您和他人的安全。
2024-07-27
買的什么牌子?安裝時沒進行測量嗎?有鋼筋還打
2017-04-23
用膨脹螺栓固定機體,勉強可以。
擴孔作為風道,絕對不行!
2017-04-21
謝李程邀請并抱歉,有沒有規定不知道,但梁上是不能打的,會有安全問題。應該是從墻上打從吊頂里面走吧。
2017-04-19