說一種治標不治本的處理方法
第一步,洗縫,用洗縫用角磨機鋸片(比一般金剛石鋸片薄)沿著原有的縫切一邊,把縫里的水泥/雜質清理干凈
第二步,用調色后的云石膠/AB膠填縫
第三步,等膠水固化,膠縫面上拋光。
2017-04-22
看圖片似乎是集水溝旁很嚴重,但遠處的地板磚一樣陰濕的厲害。
地下建筑的防水工程應該是無死角的,不管是墻壁還是地面,甚至是頂板也要做好防水。
明水能退,潮氣難防。防潮工作,除了建筑上做好防水外,還要通過空調工程進行除濕,而在南方特定的季節,空調除濕也是力不從心的。
無死角的防水可以避免土層的水進入地下建筑內,但是同樣也讓地下建筑里的水出不去,那么在通風條件不好的情況下,潮氣就會凝結成明水在地下建筑里表現出來。比如地面,混凝土結構層和成活地面之間還要很多層,每一層都是帶水分的,當地面面層用透氣性差的石材,那么水分就要找到一個透氣好的地方出來,接縫處就是了。反過來說,當地下建筑空間內空氣潮濕,潮氣在溫度低的石材地面凝結成明水時,他們也要找一個去處,接縫處就是了。地下工程里,不管是空氣里的潮氣,還是建筑材料揮發出來的潮氣,如果空調工程做的不好,那么建筑看起來濕濕的,那都是正常的。
還有一種可能就是集水溝和地面層結合部位沒做好,水從集水溝滲漏到地面層里了,但是水又拍不出去,只能表現在地面了。
應該不會是防水沒做好,如果是防水不好,那么水不會這么少。
2017-04-24
地鐵站大理石地面的接縫返潮主要原因可能是以下幾點:
1、**水分滲透**:大理石本身具一定的吸水性,接縫處如果處理不當,容易積水,導致水分滲透。
2、**施工質量**:在鋪設時,若接縫沒有處理好或者沒有使用合適的密封材料,也會導致雨水或地下水滲入。
3、**環境濕度**:地鐵站內環境相對潮濕,空氣中的濕度較大,加上通風不良,也容易造成地面返潮現象。
4、**地基問題**:如果地基存在滲水問題,可能會通過接縫處影響到大理石的干燥。
針對這種情況,建議盡快聯系專業的維修公司對接縫進行檢查與處理,以防止進一步的損壞和影響。
2024-07-31
圖為返堿現象,大理石如鐵過程中水泥砂漿中含有堿性成分,大理石質地松軟,堿性物質隨潮氣如弘吸現象般反滲。
2017-04-20