新風是好東西,裝的時候一定要慎重,免得裝成雞肋。
首先新風的設計普遍不合理導致換氣效果比較差,即使采用地送風、頂回風的看似合理的方案,實際換氣效果也是差強人意,更遑論地面管線布局的合理安置。
其次新風的安裝隱患很多。有多少公司能夠按照合理的規范安裝新風的管路,45度彎管、180度大直徑拐彎、出風口直接90度彎轉......,梁上打洞任性隨意,使用新風的時候噪音、震動、換氣效果差也不奇怪。
第三是新風機本身,理論換氣效率和實際通風量是兩碼事。要推動新風系統那些彎彎繞繞的管子里的氣流快速均勻的流動起來,不是額定功率和數值能解決的,多一個直角彎管道里的風壓就全變了。反正機器本身來說一分價錢一分貨。
第四是實際使用時的成本。就我們目前的空氣質量,帶有除pm2.5的新風機器按照說明書大概是每月維護一次,洗洗前置粗濾,半年或者更久更換HEPA濾網。事實是,我所在的城市(不算空氣質量很糟糕的地方)每隔一個月維護的時候前置粗濾、HEPA都已經到了慘不忍睹、不得不換的地步。每月更換過濾網的費用,呵呵
2017-04-18
空人空心空回憶
熟悉裝修節點驗收標準和工藝
目前來說,安裝新風系統打孔是個BUG,無法做到足夠安全。
特別有經驗的安裝隊伍可以做到全部走75的管道,盡量避免隱患。
如圖中這樣,200風量以上的機器主機出來都是用的150的管道,把這150的管道當做一個靜壓箱或者分配器來用,直接分成幾個75甚至50的支管,分別送風到各個功能區。
2017-04-22
看照片你這是現澆混凝土結構,開孔部位也是次梁,從規范上說,是不允許你這么打孔的,但是真的打一個其實也沒啥太大問題。
只是打孔時稍微往梁中間走走就好,因為梁的上下兩側都有主筋,主筋承擔了主要的作用,盡量錯開主筋開孔。
2017-04-21
我的是松下新風,自己安裝,250的機子,主管道160的管子,支路110的管子,打孔位置怎么說呢,因為搞結構施工的關系,所以可以看出大體的鋼筋位置,打吧,盡量避開上下貫通主筋,沒什么大礙的
2017-04-19
在進行裝修時,安全打孔是非常重要的,以下是一些簡單的原則,可以幫助你避免結構隱患:
1. **了解房屋結構**:在打孔前,最好了解房屋的結構,尤其是承重墻和管道走向。可以請專業人士進行評估,以確保不會破壞承重結構。
2. **選擇合適位置**:確保打孔的位置不會影響到后續的電路、管道或其他設施。避開墻壁的邊緣和角落,以降低風險。
3. **使用專業工具**:選擇合適的打孔工具,例如電鉆,確保工具質量良好并且操作安全。避免使用不適合的工具。
4. **進行預打孔**:在正式打孔前,可以先用小鉆頭進行試探性的小孔,確認下面是否有管線或其他設施。
5. **保持干燥和干凈**:打孔時注意防水和清理,避免產生雜物對后續施工造成障礙。
6. **請專業人員**:如果對打孔的流程不熟悉,盡量請經驗豐富的工人或孖公司來完成,以確保安全。
通過遵循以上原則,可以有效降低打孔過程中的安全隱患。
2024-07-29