你可以看看我回答過的一個,我自制的新風機
網購的過濾箱,比如德國肺那個就不咋地。首先,濾網密封性不好,間隔都是海綿墊,那玩意漏風。其次,進風口離初效濾網太近,造成濾網實際就是中間園過濾灰多。。。。。
2017-04-22
我叫陳liting
家居風水擺設不是怎么擺有型,而是擺的靠譜
打孔這個東西其實確實麻煩,我家的是小孔打梁上,大管子直接軟管、過梁器走梁下面。
你的倆方案來說其實都不是太好。。。
第一個把出風全布置到門口了,屋內空氣很可能還是不流動
第二個簡直。。。
我見過一種新風,不帶換熱,就是一個進風,位置無所謂,然后要換氣的屋子安一個單向閥,只出不進,類似你的第二種構型,但是空氣流動會好一點
我家裝的是換熱型的,工程量還是很大的(總管道長度超20m),其實就是對成本、施工的各種妥協。本來說想謝謝裝新風的心得的,但是照片隨著手機變磚全沒了,單發文字肯定也沒人看得進去。。。就這樣。。。小Qi
2017-04-24
很高興你成為家庭正壓新風的實踐者。
方案一與你的想法相同,不建議采用。方案二基本可以,提幾個建議:
1、門窗確實都需要進行密封處理,但不可能做到完全密封,漏風其實還是很大的,不必介意,這點漏風相對于風機的風量是微不足道的。
2、風機目前基本都是離心式,進風會很好地冷卻電機,可以保證電機長時間工作,不要擔心過熱問題。我家的風機已連續運行快2年了。
3、你選的FV-12NS3C是靜音風機,風量180太小。新風一般要求換氣量是每小時家里全部換氣一次,80平方的房子一小時就需要240立方,考慮到過濾箱的風阻,180的風量實際100不到。其實你將風機放在陽臺的柜子里,出風口設在客廳,噪音問題就基本可忽略了(除非要在客廳睡覺)。風機也不必是靜音型,普通風機就可以了,體積可小很多,價格也便宜很多,可選也范圍很大。
4、凈化箱中確實只有HEPA有用,但如果把其他都換成為HEPA就多余了,也不可行,風阻太大,會造成出風小或根本出不了風,慎重。
2017-04-22
還是第一個方案合理些,不要擔心潮濕問題。既然你選了松下,為什么不選01NJP1C?集成PM2.5過濾的機器。你選的12NS3C,本質上是排風機,也就是把室內空氣往外排,叫送風機是把風送往室外的意思,日本企業這種腦殘叫法真讓人頭疼。所以考慮到室外空氣的復雜性,它不適合作為送風主機,而我推薦的型號是專門往室內送風的。
2017-04-18
在選擇山寨新風系統時,首先要關注其過濾效率和噪音水平。推薦選擇有多層過濾的產品,可以有效去除空氣中的PM2.5和有害氣體。其次,要了解其能耗情況,選擇能效比較高的型號可以減少日常使用成本。此外,注意售后服務,好的品牌通常會提供較為完善的服務體系。如果條件允許,最好還是選擇一些知名品牌的產品,質量和效果更有保障。
2024-07-27