windye163
都怕裝修甲醛超標,究竟甲醛從哪兒來呢?
8@200一般是構造配筋,但挑出長度不太多,應該做的時候是加過荷載的,堆點東西問題不大
但我就是沒搞明白你這個100kg的滾筒洗衣機是什么情況,有這么大的洗衣機嗎…?
2017-04-22
你這都是古董級的圖紙了。。。 從圖紙上看你這應該是8 90年代的現澆樓板的磚混結構。100公斤也就1kN的荷載,問題不大。但是你這個100厚的裝修層,我估計是回填的。一般來說陽臺與客廳會有100mm厚的高差,有些人裝修的時候把陽臺墊高與室內做平。我無法得知你這個100厚裝修層用的材料,所以保守估計20X0.1=2kN/㎡的面荷載。當然陽臺一般還有欄板、花盆、雜物之類的荷載,但重量不會太大。懸挑梁的支座負筋有4根20的,但是是一級鋼(現在已經不允許作為主筋使用),梁截面也只有350mm,高度不太夠。
廢話多了,我直接說結論算了。就目前你提供的使用狀況來看,沒有安全問題。但是我不建議再繼續堆重的東西上去了。因為畢竟是老建筑,當時的很多材料和做法以我們現在的設計要求是不允許的。
2017-04-21
既然都有結構圖了,建筑圖應該也有吧,你看看建筑圖的工程做法表里是多厚的裝修層;這樣心里就有數了;如果超出了好多,應該看結構梁圖了,而不僅僅是你貼的板圖了。
一般按照正常設計正常施工,你這個沒有問題。
不過看你的圖紙是手繪藍圖,這個房子的房齡有點長了吧?
2017-04-21
陽臺的承重能力首先取決于其結構設計和材料。如果陽臺的懸挑梁設計合理,并且符合國家相關的建筑標準,100公斤的滾筒洗衣機在正常情況下是不應該導致陽臺塌陷的。
首先,陽臺的承重能力通常在300-500公斤/平方米左右,這取決于具體的建筑設計。
其次,即使有100厚的裝修層,這一層的重量也會被包括在整個陽臺的抗壓能力內。因此,總體來說,只要陽臺的結構沒有隱患,并能承受80-100公斤的額外負載,那么加一個100公斤的洗衣機是可行的。
然而,為了安全起見,強烈建議在安裝之前咨詢專業的結構工程師,確保你陽臺的承重能力足以支持這個重量。
2024-07-28