1.在窗框洞口兩側及窗臺澆筑200mm 厚的C25 混凝土,特別是窗臺壓頂必須內高外地,保證有不小于20mm 高差;先讓鋁合金門窗鋼副框連接件(直徑為8mm 的鋼筋)與混凝土連接,而連接時使用建筑結構膠錨固,錨固長度應符合國家規范要求;然后與鋼副框焊接;設置時,四周離邊角180mm 設一點,其余間距不大于500mm;應該注意的是連接件應作防銹處理,連接預埋必須牢固。
2.在鋼副框與混凝土之間預留20mm 左右縫隙,便于填充防水砂漿或聚合物水泥砂漿,嵌填應飽滿且不得使用混合砂漿嵌縫。
3.第二層外墻抹灰收口距離窗戶200mm 左右,涂抹2mm 厚的聚合物水泥基涂料,涂抹至鋼副框底部;待完成后,用噴水壺做噴水試驗,無滲漏后,外墻第二層抹灰收口。窗楣需做鷹嘴,坡度不宜小于20%;外窗臺應低于內窗臺20mm;外窗臺應做外排水坡,坡度不宜小于20%。
4.安裝鋁合金門窗主框之前,鋼副框基底要清理干凈;當鋁合金門窗主框與鋼副框連接時,連接螺栓應使用防水膠墊;安裝鋁合金門窗主框后,需用吹風機將門窗的主框與鋼副框之間的灰塵吹干凈,然后打發泡劑且保證發泡劑從兩邊縫隙冒出,確保發泡劑在鋁合金門窗的主框與鋼副框之間填充飽滿;打完發泡劑10min 后,用手指輕壓,使其密實,檢查有無漏打或不密實現象。清除多余的發泡劑后,窗框四周側邊應留設槽口,讓槽口填嵌硅膠進行密封處理;嵌注密封材料時,應注意清除浮灰砂漿,使密封材料與窗框、墻體粘結牢固,同時檢查密封材料是否連續或者是否存在缺漏情況。
5. 鋁合金門窗安裝完成后,對其進行噴淋試驗,以檢查門窗滲漏情況。