要回答這個問題,必須借助于國家標準。
我們來看兩部標準。其一是GB14048.1-2012《低壓開關設備和控制設備 第1部分:總則》,其二是GB14048.5-2008《低壓開關設備和控制設備 第5-1部分:控制電路電器和開關元件 機電式控制電路電器》。
首先來看看約定自由空氣發熱電流Ith的定義:
再看約定封閉發熱電流和額定電流Ie:
==================
來看題主的問題:
如果我買lth 10A的開關,是否可以安全工作(工作負載220V 2000W)
我們將2000除以220,約等于9.1A。
但請注意:如果此開關是安裝在空氣中的,則可以按約定發熱電流來考慮。但如果該開關是安裝在封閉的控制箱內的,則要按約定封閉發熱電流來考慮。
另外,所謂工作制指的是:
看到這里,相信題主應當明白了:首先自己要確定該開關的工作狀態是什么,再確定它的工作制,然后決定它應當按哪個電流來考慮問題。
===================
題主在評論中期望能講講微動開關的參數。由于我并未見到題主的微動開關,因此對它的參數一無所知。不過,簡單說說相關的參數倒是可以的。
1.開關電器的額定電壓和額定電流
這兩個參數是一對的,額定電壓變小,那么額定電流也變大,但兩者的乘積不是常數。
原因很簡單,開關電器的發熱與電流的平方成正比。
額定電壓存在最大值,這個最大值在標準(GB14048.1-2012)中被定義為額定絕緣電壓。工作電壓的最大值不得超過額定絕緣電壓,否則開關電器就會損壞。
2.開關電器的兩個與短路有關的參數
這兩個參數分別是:
短時耐受電流Icw,它是開關電器能夠在一定時間內承受的最大短路電流值。這個參數反映了開關電器的熱穩定性;
短路接通能力Icm,它是開關電器能夠承受的最大短路電流值。這個參數反映了開關電器的動穩定性。
對于微動開關,因為它工作在輔助回路中,因此這兩個參數可以忽略。但對于普通工作在主回路中的開關或者接觸器,這兩個參數不可忽略。
3.開關電器的轉換深度h
轉換深度指的是開關電器在打開狀態下的電阻與閉合狀態下的電阻之比。
對于有觸點的開關電器,,對于無觸點的電器,??梢姡чl管之類的元器件與有觸點的元器件相比,差別較大。
h越大,耐壓性能越好,導通后的接觸損耗也越小。
不過,耐壓還取決于觸頭的開距。
4.開關電器的繼電特性
繼電特性有許多參數,其中最重要的是返回系數,也即:
返回系數一般在0.3到1之間。
對于微動開關,不存在繼電特性。
5.主回路元件和輔助回路元件的用途及區別
主回路指的是傳遞電能的回路。例如斷路器、接觸器之類的電器都屬于主回路電器。
輔助回路指的是實施控制、測量、通信等功能的回路。
輔助主回路的電流一般不超過5A。
-------------------
從這個觀點出發,題主的配置是錯誤的。
微動開關能夠開斷的電流最好在5A以下,一般為數百毫安。若控制對象的電流大于5A,則建議用微動開關控制中間繼電器,再用中間繼電器的觸頭去控制實際線路。
-------------------
還有許多參數,考慮到題主不一定能夠接受,我們就講解到這里吧。