只是看圖的話,首先主送風管160那個風口,風量會非常大。設計有沒有說怎么處理,是用異徑三通接100風口還是 直接用正三通接160風口?
然后次臥和主臥的送風口明顯短路,還是說送風均用墻送射流風口?如果用垂直出風的風口那送風管完全可以往里面走。客廳中部送風口同理。
4送3回,估計主機風量應該是150,但是主風管用160的主機一般是200-250風量的。如果是250的機器,必須加設送風口。
我信了你的邪了,還能改進?朋友,誰給你設計的圖?他是想上天啊0.0
新風口和回風口距離的太近
好吧
首先您要確定您的機型 風量
目前兩者都不清楚
那就單從設計方面出發
1.次臥方面如果條件允許,新風管道盡可能順著現在的方向長點
2.靠近住主臥的客廳新風您可以改到與送到次臥的新風公用一條管道,然后反向延長至靠近陽臺的位置
3.主臥的新風同1
4.回風的話,把靠近衛生間的回風去了,存在管道交叉,而且與客廳160管道的新風口短路