先看下家用中央空調安裝流程圖
中央空調安裝必須趕在裝修前,安裝前應事先確定好內機安裝位置,而且需預排好所需使用的強電線,一般在水電工進場后即可安排施工安裝,家用中央空調分為三次安裝:
第一次安裝(水電進場時聯系安裝):①吊裝中央空調室內機,并對內機進行包裹,避免有灰塵雜質進入;②安裝排管:冷媒管、冷凝水管、信號線。
第二次安裝(第一次安裝結束24小時之后)①吊裝中央空調室外機;②充填冷媒,測試中央空調系統,測量風口尺寸和位置。
第三次安裝(第二次安裝結束后或次日)安裝風口,最后設備運行測試。
家用中央空調安裝的最佳的時機是:家用中央空調與水電同時施工,這樣做便于工人們相互協調、交叉施工。家用中央空調安裝如是在一般住宅當中,需要注意每個房間的功能,裝修的樣式,還有吊頂的高度、材料、燈具的布置等,都存在一定的差異,所以在安裝的時候,要與裝修同步,并要注意區分每個房間的特點,結合裝修要求確定送風方式為下送風或側送風,然后確定風口的樣式。在所有的室內機及走管完成之后,再進行整體或局部吊頂,隱藏室內機及管道,讓室內保持美觀。
風口位置布置與送回風方式選擇
根據房間特點,裝修要求選擇不同的送回風方式,是大有講究的。以下一些課件提供參考。
按照送、回風口布置位置和型式的不同:側送側回、上送下回、中送上下回、下送上回、上送上回。
側送側回
側送風口布置在房間的側墻上部,空氣橫向送出,氣流基本吹到對面墻上后轉折下落,以較低速度流過工作區,再由布置在側墻下部的回風口排出。根據房間跨度大小,可以布置成單側送、單側回,和雙側送、雙側回。
優點:①速度場和溫度場都趨于均勻和穩定,因此能保證工作區氣流速度和溫度的均勻性。②工作區處于回流區,故而排風溫度等于室內工作區溫度。③由于側送側回的射流射程比較長,射流來得及充分衰減,故可加大送風溫差。
上送下回
孔板送風和散流器送風是常見的上送下回形式。
特點:孔板送風和密布散流器送風,可以形成平行流流型,渦流少,斷面速度場均勻的氣流。對于溫濕度要求精度高的房間,特別是潔凈度要求很高的房間,是理想的氣流組織型式。這種形式的排風溫度也接近室內工作區平均溫度。
中送下、上回
對高大房間來說,送風量往往很大,房間上部和下部的溫差也比較大,采用中部送風,下部和上部同時排風,形成兩個氣流區,保證下部工作區達到空調設計要求,而上部氣流區負擔排走非空調區的余熱量。
下部氣流區的氣流組織就是側送側回。
下送上回
適用場合:對于室內余熱量大,特別是熱源又靠近頂棚的場合 ,采用這種氣流組織形式是非常合適的。
特點:由于下送上回時的排風溫度大于工作區溫度,故而室內平均溫度較高,經濟性好。但是,下部送風溫差不能太大。
上送上回
這種氣流組織形式是將送風口和回風口疊在一起,布置在房間上部。
適用場合:對于那些因各種原因不能在房間下部布置風口的場合是相當合適的。注意:防止氣流短路現象的發生。
希望對你有所幫助。
暖通南社關注暖通空調及建筑節能。