空調功率 一般窗機從800w~2000w,掛機一般從1200w~2500w,柜機一般2500w~4500w。這只是一個大概數字,若有輔助加熱,功率更大;家用中央空調功率更大。由于壓縮機老化還可能增加一些功率,導致制冷效果不明顯,這樣就會浪費大量電。
空調功率有大有小,要看你的是多大的空調,比如 1p的735w左右,1.5p的1100w左右,2p的1470w左右,均不含電輔,電輔一般約為800~1000w左右。
因此,建議還是要有大功率插座。
安裝負荷pn:是用戶安裝的所有用電設備的額定功率(設備銘牌數據)之和,是配電系統計算、設計依據。
計算負荷p:是一個假想的持續性負荷,作為按發熱條件選擇電器或導體的依據。
p = kx﹡pn (kx為需要系數,一般取0.7~1)
計算電流(a)
為計算負荷在額定電壓下的電流,通常作為線路和開關等設備選擇的依據。
基本公式:p = u﹡i ﹡cos¢(通常p取kw,u取kv,i取a)
對于單相負荷 :i=p /(u﹡cos¢)
=p /(0.22﹡0.8)≈6﹡p (小容量設備如gmv室內機估算值)
對于三相負荷:i=p /(1.732﹡u﹡cos¢)=p /(1.732﹡0.38﹡0.8)≈2﹡p (一般三相空調設備估算值)