地暖安裝也是屬于隱蔽工程,所以維修起來就是比較麻煩的,這邊建議你在選擇地熱是最好還是考慮品牌比較好,這樣質量比較有保障。一、查驗分水器及過濾器閥門是否是三無產品,有無漏水、沙眼現象,開關是否靈活自如; 二、在分水器上應標明每一組地熱管所供區域的位置標識,以便于裝修施工時相應處理那個部位的供熱; 三、關掉供熱回路開關,將分水器、集水器只留一組開放,其它組處于關閉狀態,然后打開集水器上的排污開關對各路逐一查驗水路的流量,看是否有堵塞現象; 四、查驗地熱管有無裸露在地表面的,發現有這種情況首先查看管壁有無嚴重破損,如有應更換不得有接頭,業主應對此處重點保護,最好用板材復蓋其表面; 五、如有條件可用專用儀器測量一下把地熱管間距是否在20厘米,與墻面的距離也應在20厘米,這一點對于以后裝修非常重要; 六、作過地熱的地面不能有明顯的高低差,如是越層、錯層房應用兩組分水、集水器方能保證供暖平衡。
2016-03-02
地熱的水管也是安裝在里面,比如說發現漏水就是處理起來會比較麻煩一些,你一定要按照它的歩驟來的。1、立即關閉進回水閥門,以免造成更大的損失,主要是防止其漏水量大而泡了地板;2、請地暖專業維修公司進行維修,他們能刨開地板,檢查漏點,分析判斷故障原因,然后做接頭甚至換掉整個故障管路,這是一項非常麻煩的工作,因此要求人們平常在使用地暖過程中一定要多加注意保養。3、在選購地熱管時也需要考慮對地熱管質量考慮,建議選擇正規廠家的管材,嚴把現場鋪設這一關,回填蓄熱保護層時要鋪設跳板,嚴禁直接在管子上和灰,切割瓷磚時要墊在木板上進行,裝修時嚴禁在地面上打洞、釘鑿,關鍵時管內要自始至終保持壓力,隨時檢測,以防萬一。
2016-03-02
地熱漏水我們要先學會檢測,要檢測清楚了在對它進行維修,這樣就會方便很多的。打壓測試 檢測是否漏水判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。觀察壓力表變化在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
2016-03-02
地熱漏水的檢測方法主要有以下幾種:
1. **目視檢查**:觀察地面是否有潮濕、發霉現象,或者聽到滴水聲。
2. **紅外線檢測**:使用紅外線熱像儀檢測地面溫度差異,泄漏部位的溫度通常與正常區域不同。
3. **壓力測試**:在系統中充水加壓,觀察壓力表的變化,若壓力下降說明有漏水現象。
4. **聲波檢測**:利用聲波檢測儀器,探測地下管道是否存在漏水。
維修方面,建議采取以下步驟:
1. **定位漏水點**:通過上述檢測方法確認泄漏位置。
2. **清理工作**:關閉供熱系統,清除漏水區域的地面覆蓋物,確保維修空間。
3. **修復維修**:視情況選擇更換管道或使用特殊密封材料進行修補。
4. **期望結果**:檢查修復后的管道,測試其密封性,確保不再漏水。
5. **最后**:地熱系統維修完成后,建議進行系統的全面清洗和保養,以延續系統使用壽命。
2024-07-31