地暖是家居中最普通的取暖設備,地熱管漏水是較常出現的問題之一,很多業主面對地暖漏水就不知所措了,你首先就是要找到原因。檢查地暖漏水問題,首先要進行打壓試驗,用打壓機為地暖管打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,觀察壓力表變化。地暖水管漏水時,在很短時間內壓力會急劇下降。接著要檢測漏水點,地表溫度上升,漏水點溫度會高于管道其他部位,漏水點中心位置通常是溫度最高的地方。確定了漏水中心位置后,隨即可小面積鑿開地板,對地暖水管進行維修。
2016-02-18
地熱進水管閥門漏水其實這個處理起來還是比較麻煩的,所以在安裝下去以后一定要進行測試的,避免發生這些沒有必要的麻煩。1、鋪設地暖后,地面施工要十分小心,不可發生敲砸動作,地暖施工不得與其它工種交叉作業。2、安裝地暖要做三次打壓試驗打壓時試驗壓力為工作壓力1.5倍,不得小于0.6Mpa。在壓力下穩壓1小時,若壓降不大于0.05?Mpa為合格。為避免施工中誤傷地暖,最好的辦法是在打壓試驗后在施工現場留一塊壓力表,一旦異物傷及地暖管,壓力表的壓力會瞬時下降,使工人能及時發現問題。3、清洗地暖時盡量不用氣泵。地暖管道有劃痕時,通過高壓氣泵來清洗地熱管道壓力較大,會造成地暖管爆裂。安裝地暖時,最好能安裝水質過濾器,地暖的水質能得到分解,還可以過濾一些雜質,減輕地暖清洗頻率。
2016-02-18
地熱水管也是屬于隱蔽工程,它維修方面相對來說也是比較麻煩的,一定要檢查清楚才行的。一、查驗分水器及過濾器閥門是否是三無產品,有無漏水、沙眼現象,開關是否靈活自如;二、在分水器上應標明每一組地熱管所供區域的位置標識,以便于裝修施工時相應處理那個部位的供熱;三、關掉供熱回路開關,將分水器、集水器只留一組開放,其它組處于關閉狀態,然后打開集水器上的排污開關對各路逐一查驗水路的流量,看是否有堵塞現象;四、查驗地熱管有無裸露在地表面的,發現有這種情況首先查看管壁有無嚴重破損,如有應更換不得有接頭,業主應對此處重點保護,最好用板材復蓋其表面;五、如有條件可用專用儀器測量一下把地熱管間距是否在20厘米,與墻面的距離也應在20厘米,這一點對于以后裝修非常重要;六、作過地熱的地面不能有明顯的高低差,如是越層、錯層房應用兩組分水、集水器方能保證供暖平衡。
2016-02-18
地熱進水管閥門漏水的原因一般有以下幾種:
1. **閥門老化**:長期使用后,閥門的密封圈可能出現老化或損壞,導致漏水。
2. **安裝不當**:閥門安裝不平整或方向不正確,可能造成連接處松動,從而漏水。
3. **水壓過高**:如果供水系統水壓過高,可能導致閥門承受壓力超標,出現漏水現象。
4. **接頭處問題**:閥門與管道的連接處如果密封不嚴,也會引起漏水。
處理方法如下:
1. **檢查閥門**:首先關閉水源,查看閥門的具體漏水位置,確定是密封圈老化還是接頭松動。
2. **更換密封圈**:如果發現密封圈損壞,可以自行更換新圈,確保閥門正常使用。
3. **緊固接頭**:對接頭處進行檢查,若發現場部松動,可以適度加固。
4. **調整水壓**:如果水壓過高,可以考慮安裝減壓閥,調整至合理范圍。
5. **請專業人員**:若問題復雜,建議請專業水管工處理,以免造成更大的損失。
根據具體情況采取相應措施,就能有效解決漏水問題。