cnxuanya
擅長商業辦公室裝修風水分析
其實這個大多數還是設計在公共場所比較多的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。
2015-11-04
往事隨風
擅長廚房衛生間局部設計和改造
大多數的人對它都不是很了解,都會把它跟封閉樓梯間混在起,其實它與封閉樓梯間的區別就在于有沒有前室,并且,建筑性質不同,前室的面積限制也不同。具體可查閱《高層民用建筑設計防火規范》。 1、設置加壓送風的目的是使樓梯間或前室形成正壓,這樣,火災時所產生的煙氣才不能進入樓梯間或前室。 2、即使樓梯間有自然通風,但如果規范要求其必須設為防煙樓梯間的話,它同樣應設置防煙前室。 3、開向前室的門應采用乙級防火門。 4、防煙樓梯間與消防電梯的合用前室,比獨立設置的防煙樓梯間的前室的凈面積大,規范有明文規定。
2015-11-04
防煙樓梯間設計要求相信大家對它都不是很了解,下面就來簡單介紹一下,防煙樓梯間的設置要求: (1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。 (2)前室的面積,對公共建筑不應小于6 平方米,與消防電梯合用的前室不應小于10平方米;對于居住建筑不應小于4.5平方米,與消防電梯合用前室的面積不應小于6 平方米;對于人防工程不應小于10平方米。 (3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟。 (4)如無開窗,須設管道井正壓送風。但是一類高層必須有管道正壓送風。
2015-11-04
防煙樓梯間是為了在火災發生時,確保人員能夠安全疏散而專門設計的樓梯間,它具有阻擋煙霧進入的功能。這一設計不僅僅是為了保護疏散通道,更是為了減少因煙霧對逃生者的影響。以下是防煙樓梯間設計的一些主要要求:
1. **防煙設施**:需要設置防煙門、閥門和具備良好密封性能的窗戶,以有效阻止煙霧擴散。
2. **通風系統**:設計應考慮通風設施,確保樓梯間在火災發生時有能力保持一定的空氣流通,減少煙霧積聚。
3. **材料選擇**:防煙樓梯的建筑材料需采用不易燃的材料,以提高其在火災中的耐久性。
4. **樓梯間隔離**:防煙樓梯間應與其他樓層隔離,并有明確的指示標識,保證人員能迅速找到逃生路徑。
5. **安全監控與報警系統**:增加監控和報警設施,以便在有人被困或需要幫助時,能夠及時響應。
6. **無障礙設計**:確保樓梯間的寬度足夠,便于快速撤離,并考慮無障礙通行的設計。
總體來說,防煙樓梯間的設計目的是為了在危機情況下,為使用者提供更安全、更高效的疏散條件。
2024-08-02