快樂的椅子和橙子
風就是元氣和場能,水就是流動和變化。
你這個問題蠻專業的啊!不過你算是找對人了,我就是從事這行的,給你分享下!GB 50054—1995. 《低壓配電設計規范》1 配電箱應安裝在安全、干燥、易操作的場所。配電箱安裝時,如無設計要求,則一般暗裝為底邊距地1.5米,照明配電板底邊距地不小于1.8m。并列安裝的配電箱、盤距地高度 要一致,同一場所安裝的配電箱、盤允許偏差不大于5mm。 .2 安裝配電盤所需要的木磚及鐵件等均應預埋,明裝配電箱應采用金屬膨脹螺栓固定。 .3 鐵制配電箱均需涮一遍防銹漆,再涮灰油漆二道,預埋的各種鐵件均應刷防銹漆,并做好明顯可靠的接地。導線引出面板時面板線孔應光滑無毛刺,金屬面板應裝設絕緣保護套 。 .4 配電箱帶有器具的鐵制盤面和裝有器具的門及電器的金屬外殼應有明顯的可靠的PE保護地線(PE線為編織軟裸銅線),但PE保護地線不允許利用箱體或盒體串接。 .5 配電箱上配線需排列整齊,并綁扎成束,活動部位均應固定;盤面引出和引進的導線應留適當余量,便于檢修; .6 導線削剝處不應損傷導線線芯后線芯過長,導線壓接牢固可靠;多股導線涮錫后壓接,應加裝壓線端子。如必須穿孔用頂絲壓接時,多股線應涮錫后再壓接,不得減少導線股數 。 .7 配電箱的盤面上安裝的各種刀閘及自動開關等,當處于斷路狀態時,刀片可動部分均不應帶電(特殊情況除外)。 .8 垂直裝設的刀閘及熔斷器等電器上端接電源,下端接負荷。橫裝者左側(面對盤面)接電源,右側接負荷。 .9 配電箱上的電源指示燈,其電源應接至總開關的外側,并應裝單獨熔斷器(電源側)。盤面閘具位置與支路相對應,其下面應裝設卡片框,標明路別及容量。 .10 照明配電箱(板)內的交流,直流或不同電壓等級的電源,并具有明顯標志。 .11 照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作,在干燥無塵場所采用的木制配電箱(板)應阻燃處理。 .12 照明配電箱(板)內,應分別設置中性線N和保護地線(PE線)匯流排(采用內六角螺栓),中性線N和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。 .13 磁插式熔斷器底座中心明露螺絲孔應填充絕緣物,以防止對地放電。磁插保險不得裸露金屬螺絲,應填滿火漆。 .14 照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器其電源線應接在中間觸電的端子,負荷線應接在螺紋的端子上。以上就是關于配電箱安裝規范方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!
2015-04-08
配電箱安裝規范主要包括以下幾個方面:
1. **位置選擇**:配電箱應安裝在通風干燥、不易受潮的場所,且避免安裝在易受撞擊的地方。
2. **安裝高度**:配電箱的安裝高度應適應使用要求,通常來說,操作面高度在1.3米到1.5米為宜,便于操作維護。
3. **固定方式**:配電箱應采用牢固的固定方式,確保其在使用過程中的穩定性,避免因震動或其他因素導致的松動。
4. **電氣連接**:配電箱內部的電氣連接應符合相關電氣規范,確保安全,避免短路事故。所有進出線應整理規范,避免交叉和纏繞。
5. **標識清晰**:配電箱的標識應清晰明了,注明各個開關的用途和編號,方便日后的操作和維護。
6. **防護等級**:根據安裝環境選擇適當的防護等級,確保配電箱具備防水、防塵等功能。
建議你可以查閱國家電網或其他相關電氣標準網站,了解具體的標準和法規,確保安裝符合規范。
2024-08-01