什么是柱上開關啊 ,有人知道的嗎?目前市場上的柱上開關形式多樣,性能也各不相同?具體可按以下6種方式分類:①按生產國可分為國產和進口2種;②按觸頭滅弧能力可分為斷路器?負荷開關;③按絕緣介質可分為油絕緣?空氣絕緣?SF6絕緣;④按操動機構可分為電磁操動機構?彈簧操動機構?永磁操動機構;⑤按控制器的功能可分為斷路器?重合器?分段器;⑥按出線套管的材質可分為瓷套管和硅橡膠套管等?1 柱上斷路器主要用于配電線路區間分段投切、控制、保護,能開斷、關合短路電流。(1) 油浸斷路器。油浸斷路器是早期的產品,因開斷能力差、油易燃、滲漏、易釀成二次事故而趨于淘汰。(2) 真空斷路器。真空斷路器有箱式、柱式二種,額定電流常為400A、630A,就額定電流而言而者之間價格相差不大,額定開斷短路電流有 12.5kA、16kA、20kA,機械壽命、額定電流開斷10000次以上,額定開斷短路電流開斷次數30-50次,能頻繁操作。按相對地絕緣質來分又可分為油浸絕緣、空氣絕緣、SF6絕緣。(3) SF6斷路器。SF6斷路器額定電流為400A、630A,額定開斷短路電流一般至12?5kA,目前有的廠家已有16kA產品,機械壽命、額定電流開斷10000次以上,額定開斷短路電流開斷次數30-50次,適合于頻繁操作。(4) 使用提示:①油浸式斷路器雖屬于淘汰產品,但電網中或多或少總還存在一些,運行中可取消其短路跳閘功能,作負荷開關使用。②注意安裝地點短路電流的校驗。校驗用的短路電流應考慮5-10年的發展變化,真空開關、SF6開關均為免維護產品,安裝之后如無大的問題一般考慮在5年后更換大修,若短路開斷電流小于當?shù)仡A(yù)期短路電流,則極易造成開斷時開關毀損。③選擇保護用電流互感器一次額定電流宜比安裝點可能出現的最大電流大2-3倍,并應配置涌流延時器,若保護CT變比一次電流與安裝點最大電流相同或相近,即使開關在低于安裝點最大電流下運行,因保護穩定范圍裕度小而處于不穩定狀態,當線路合閘送電時由于配電線路中配變眾多,勵磁涌流影響可能使開關需多次合閘才能合閘成功,當大的負荷投入啟動電流的沖擊以及負荷波動的影響都會造成無故障跳閘。電子涌流延時器時間整定可十分精確,時間整定0-5S可調,一般時間整定應在0.05S以上。④在一條線路上不宜過多設置斷路器,這是斷路器保護無選擇性決定的,當線路故障時可能造成多臺開關同時動作跳閘,反而影響供電可*性。⑤SF6開關注意安裝之后的氣體泄漏檢查,尤其是新安裝之后的頭一二個月。⑥SF6開關不適于安裝在寒冷地區,在-20℃以下地區安裝時應與廠家協商SF6氣體的工作曲線,氣體泄漏或液化之后,當開斷短路電流時會因電弧重燃引起開關爆炸。⑦選用的斷路器宜具備重合功能。由于配電線路點多面廣,發生瞬時性的故障及率多,如:雷擊、線間瞬時碰線,而斷路器保護對短路電流非常敏感,瞬時動作于跳閘,從而造成用戶停電,而人工試送往往又能送出,這樣就增加了運行人員的勞動強度,從另一方面講也反而可能增加了停電時戶數,違背了裝設斷路器隔離故障點、提高供電可*性的本意。從我局實際運行經驗來看,真正永久故障跳閘并不多見,實現重合功能應是十分必要。實現重合功能一般廠家產品需外接電源(有源):有低壓電源的可考慮低壓直接引入,無低壓電源的外掛電源互感器配蓄電池,也有的廠家使用太陽能與蓄電池搭配形式。實現無源重合是從保護CT感應電流取樣供給控制器作電源,如:寧波天安集團生產的VT3-12真空斷路器,相對有源由于減少了元器件提高了斷路器的可靠性。⑧宜選擇斷路器與隔離開關組合電器,由于廠家出廠時考慮了操作順序并相互閉鎖,從而減小了誤操作的可能性。2 柱上負荷開關具有承載、分合額定電流能力,但不能開斷短路電流,主要用于線路的分段和故障隔離。(1) 產氣式負荷開關。產氣式負荷開關是利用固體產氣材料組成的狹縫在電弧作用下產生大量氣體形成氣吹滅弧,因其結構簡單,成本低廉而一度被廣泛推廣使用。(2) 真空、SF6負荷開關。與真空、SF6斷路器外形、參數相似,區別在于負荷開關不配保護CT、不能開斷短路電流,但可以承受短路電流、關合短路電流,具有壽命長、免維護特點,機械壽命、額定電流開斷次數10000次以上,適合于頻繁操作。(3) 使用提示:①從我局使用來看,產氣式負荷開關故障率較高,發生過滅弧罩脫落,多次一極開關燒毀,燒毀主要原因是動靜觸頭合閘不能完全接觸,局部接觸電阻增大過熱引起環氧樹脂絕緣子炭化擊穿。②在帶電合閘時產氣式負荷開關有時會產生弧光泄漏,影響人身安全,據廠家介紹開關設計時其滅弧過程主要考慮帶電分負荷,當合閘時主輔觸頭不同步時就易產生弧光外泄。③產氣式負荷開關滅弧罩需不定期維護,開斷滿負荷次數20次左右就需檢查維修,不如真空式、SF6開關可開斷10000次以上,長期運行維護工作量大。④產氣式負荷開關操作機構可分為掛鉤式、引下操作桿式,引下操作桿式安裝操作把柄時應加鎖而鎖具體身需不時更換、維護,運行不便。操作桿應安裝離地2.5M以上,否則易受外力破壞。⑤真空負荷組合開關現在的價格已與產氣時開關相當,而其可*性、安全性是產氣式負荷開關無法比擬的,在選用時應優選使用。3 柱上隔離開關(1) 柱上隔離開關主要用于隔離電路,分閘狀態有明顯斷口,便于線路檢修、重構運行方式、有三極聯動、單極操作兩種形式。(2) 使用提示:①隔離開關能可*地承載工作電流和短路電流,但不能分斷負荷電流,可開合勵磁電流不超2A的空載變壓器、電容電流不超5A的空載線路。②隔離開關一般動穩定電流不超40kA,選用時應注意校驗。③隔離開關操作壽命在2000次左右。
2015-03-05