1、在無法計算出補償容量時,可按變壓器容量的10%~30%計算補償容量。2、由于電容在投切時有涌流(最大時可達額定電流的200倍),接觸器須用電容專用接觸器,如CJ19等,將投切涌流限制在20倍以內。一般電容接觸器均標明可控制電容量,如CJ19-32可與18kVAR電容配套。3、按GB50227,熱繼電器整值為1.35,但目前國際上有不少廠家均不配置熱繼,只用熔斷器+接觸器+電容。4、普通電機要按電機電流選取熱繼電器,一般按0.95~1.05倍額定電流選取。另:高壓電容過載保護一般按1.35整定(根據《并聯電容器》GBJ3983—83和IEC標準規定,在過電壓和諧波的共同作用下,電容器應能在有效值為1.3倍額定電流的穩定過電流下運行。如果考慮電容器最大正偏差,則過電流允許達到1.43倍額定電流,但在制造廠供應成批產品的總容量誤差達不到+10%,故可不用1.43倍電容器組額定電流作為選擇載流導體的依據。當有諧波源超過諧波規定時,應裝串聯電抗器來限制諧波。由于國產油浸鐵芯串聯電抗器的最大允許工作電流為其額定電流的1.35倍,所以綜合考慮,選擇1.35倍作為選擇依據),對于低壓電容器組,也可按1985年機械工業部電工局批準的《低壓無功功率補償裝置》(企業標準)所規定的標準1.5倍選擇。
2015-03-03
選擇熱繼電器和接觸器時,需要考慮以下幾點:
1. **額定電流**:確保選擇的熱繼電器和接觸器的額定電流達到你使用設備的額定電流要求。
2. **工作電壓**:根據設備的電壓等級選擇相應的熱繼電器和接觸器,確保其工作電壓與設備相匹配。
3. **啟動方式**:根據負載的性質和運行方式選擇合適的接觸器,比如直流電機和交流電機的啟動方式可能不同。
4. **保護特性**:熱繼電器需要具備一定的過載保護功能,根據電機的類型選擇合適的保護特性。
5. **環境條件**:考慮安裝環境的溫度、濕度、灰塵等因素,確保選型適用于實際環境條件。
6. **品牌與質量**:選擇知名品牌的產品,確保其質量和售后服務,更加可靠。
總的來說,理解設備的運行特性和實際工作環境是選型的關鍵。如果還有疑問,可以訪問齊家網查閱相關資料。
2024-08-01