提幾點看法供商榷:1. ?圖中《加水斗》應稱為“膨脹水箱 ”,膨脹水箱應置于系統最高點。箱底標高要高于系統總管的 1.2m.2. ?循環泵的位置安裝在回水管進入采暖爐前。從《加水斗》底部接出的立管叫膨脹水管,該管接到循環泵吸入口前1m。3. ?補水管不能從采暖爐上部接出,也不能從上部總干管接出,需要從外網給水管接到水箱頂部,通過浮球閥補水。否則膨脹水箱將參與水的循環,不僅增加熱損失,而且水份揮發太多,經常要補充新水。補充新水就帶入了空氣,將引起局部散熱片不熱。4. ?根據水流坡度在最高點設置放氣閥。系統最低點做一個放水絲堵。5. ?整個水系統只有膨脹管在底部泵前有一個接入點(口),此外不容許有任何其它管道接進接出。(不包括補水和防水絲堵)。以上各條僅供參考。5. ?