8片暖氣就頭3片熱,后面都不熱。 二手房,沒有經過驗房,不知道之前是否不通。 后來買房裝修時移了一塊暖氣,現在從這一塊開始不熱,后面的也都不熱。 找物業來看,說入水口有5個壓,回水口壓力很小(卸開回水管后基本不噴)。整個循環的流量才0.06(正常是0.... 展開
非常感謝,確實是進水管的問題。我家的暖氣今天下午熱力公司來人修好了。定位堵塞位置的辦法是:將總進水關閉,總回水打開,將全部暖氣的進水和回水閥門關閉,在衛生間暖氣的進水口打開放水(保持回水閥門關閉)。這時是放不出水來的。然后打開最后一組暖氣的進水和回水閥門。這時放出大量水,說明從回水總線到最后一組暖氣的回水管是通的,從最后一組暖氣到衛生間暖氣的供水管是通的。同理只放開第一組暖氣的進水和出水口,也可以放出水,說明從回水總線到第一組暖氣的回水管是通的,從第一組暖氣到衛生間的暖氣管是通的。關閉總回水打開總供水,放出的水很小,說明從總供水到衛生間的供水管有堵塞的地方,結合之前的信息判斷是從總供水到第一組暖氣之間的供水管堵塞。經過以上反復沖洗,流出很多臟水后終于通了。
建議如果暖氣出問題,一定要要求熱力公司派專業人員來修,對專業人員來說很多都是很簡單的事情,他們來了半個小時就搞定了,但我之前找了他們和物業一年多,砸地磚的心都有了。