高層建筑中庭防火分區面積應按上、下層連通的面積疊加計算,當超過一個防火分區面積時,應符合下列規定:
1 房間與中庭回廊相通的門、窗、應設自行關閉的乙級防火門、窗。
2 與中庭相通的過廳、通道等,應設乙級防火門或耐火極限大于3.00H的防火卷簾分隔。
3 中庭每層回廊應設有自動噴水滅火系統。
4 中庭每層回廊應設火災自動報警系統。
二、淺析對《建筑設計防火規范》的認識:
建筑間的天橋和中庭防火要求的認識:
在《建規》(GB50016-2006)中對天橋和中庭有嚴格的防火要求,但是在實際工程中連接兩建筑間的連廊往往超出了《建規》中所指天橋的范疇,很多設計問題并不是《建規》(GB50016-2006)7.6.3、7.6.4條能夠解決的,此外,什么樣的建筑形式視為中庭以及中庭的防排煙設計等都是規范執行中比較難把握的問題。筆者就建筑間的天橋和中庭防火設計要求談幾點認識。