二次供水水壓不穩應該買什么燃氣熱索?
一共11樓,我家住9樓,裝修房子買了個史密斯的燃?xì)鉄崴鳎娡ㄋ夂笠恢鳖l繁自己啟動,啟動大概3秒左右不點火停止,一天幾百次;找了售后過來,測量水壓,家里面水壓3.0-4.3公斤。水壓超過4.2時熱水器啟動,目前機器已退,準備重新買。經過與物業和自來水公司溝通,了解情況如下:周邊一共4棟樓4層以上都是二次供水,共用一個變頻泵,當做飯洗衣高峰時,水壓低于3公斤變頻泵啟動,達到4公斤變頻泵停止。也就是說,我家和大約100戶公用一套二次供水的變頻泵,當管路里面有大流量水龍頭放水時候(冷熱水都一樣),自來水壓力變小,變頻泵啟動;當水龍頭關閉后,變頻泵檢測到水壓達到4公斤停機,因存在一定滯后效應,管路中瞬時水壓會略高,達到4.2-4.3公斤,當超過4.2公斤的時候,史密斯熱水器的壓力檢測單元以為在放水了就啟動,啟動后發現沒有放水,然后關機,問了史密斯售后,無解。找了小區物業,變頻泵關聯戶數較多,無法降低壓力,我家水壓較大,放水流量不存在偏小的情況?,F(xiàn)在需要重新購買燃氣熱?,看了下左鄰右舍,有萬家樂、萬和牌的,都不存在自動啟動功能,但都是2010年前的產品,10L的,我需要買一個流量大一點12L的,求推薦產品,謝謝!相關問題的復制粘貼的答案請不要貼過來了。
珍珠雨
471次瀏覽
2024-06-28