電纜線徑指的是電纜的截面積,不同規格的電纜的載流量是不同的,越粗的載流量越大,具體載流量你可以查手冊,也可以咨詢電纜廠家。電纜線徑的計算:導線截面積S=ρ(L/R) 電阻R=U/I式中ρ為導線電阻率,L為導線長度,R為電阻,U為電壓,I為電流。你首先計算出負載的電流,然后再對應電纜的選擇。比如:600KW負荷,電壓380V,當功率因數0.8時其電流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,然后再根據線路距離按照上面的公式計算即可。或者對應電纜安全載流量的表格查找適合的電纜。1140A可以選用630平方(安全載流量1250A)電纜,或者240平方(安全載流量660A)二組,或者120平方(安全載流量375~400A)三組。以上所說的都是國標單根多股銅芯電纜,在不考慮線路距離時的安全載流量。
2015-02-26
電纜線徑是指電纜導體的直徑或截面積,通常用來衡量電纜的載流能力和電阻等特性。線徑的選擇直接影響電纜的工作性能、安全性及使用壽命。
計算電纜線徑時,需要考慮以下幾個因素:
1. **載流量**:根據用電設備的功率計算出所需的電流,建議查閱相關標準獲得電纜的載流能力表。
2. **電纜長度**:電纜長度會影響電纜的電壓損耗,長路徑需要選擇適當截面積的電纜以減少損耗。
3. **環境因素**:環境溫度和安裝方式(例如,在管道內或空氣中)也會影響載流能力,需要相應調整線徑。
4. **材料類型**:銅線和鋁線的導電能力不同,對于同樣的載流量,銅線需要的截面積較小。
計算公式如下:
- 根據歐姆定律,I = P / (U * √3)(三相),其中I為電流,P為功率,U為電壓。
- 查表找出該電流對應的最小線徑,考慮安全系數。
建議使用電工手冊或在線計算工具,以確保選用合適的電纜線徑。
2024-07-31