變壓器中心點接地電阻柜使用在中心點不接地供電系統中,在我國一般使用在6KV和10KV系統中。在上述電壓供電系統中,存在著三相火線對地的電容電流,三相線路中的一相接地,將有電容電流流過短路點,當這個電流較小時,對于供電系統一般不造成很大破壞,允許帶故障運行一段時間,以保證供電的可靠性。但是當供電系統很大,電容電流也較大時,當發生單相對地短路時,會由于中心點電壓偏移等原因,造成系統過電壓。所以在變壓器中心點接上電阻后,可以強制固定中心點電壓,同時由于電阻對于過電壓的阻尼作用,可以降低故障過電壓水平。所以,當供電系統的電容電流大于10A的時候,就應當考慮設置中心點電阻了。電阻柜內只有一個電阻,或者還有一個供切斷電阻的隔離開關。直接接到變壓器的中心點上。
2015-02-12
變壓器中心點接地電阻柜主要有以下幾個作用:
1. **保護設備**:接地電阻柜可以有效限制變壓器接地故障電流,從而保護變壓器及其相關設備,避免設備損壞。
2. **提高安全性**:通過阻抗接地,變壓器的中心點在出現故障時,可以將接地電流控制在一定范圍內,降低觸電風險,提高用電安全性。
3. **故障定位**:接地電阻柜有助于判斷故障類型和位置,便于進行檢修和維護,減少停電時間。
4. **穩定電壓**:通過控制接地電流,有助于保持系統的電壓穩定,改善電力系統的運行質量。
5. **避免過電壓**:降低因接地故障產生的過電壓,以保護絕緣設備。
總之,變壓器中心點接地電阻柜在電力系統中扮演了重要的安全和保護角色,確保設備的安全運行。
2024-08-02