這位網友,你好!
PLC200的地址分配與模塊配置順序有關,第一個模塊一般為CPU它的輸入與輸出從CPU的面板可直接識別,如果要再擴展一個數字量模塊,則要以緊接CPU的I/O字節的下一個字節的X.0開始,比如CPU有14數字量輸入,10數字量輸出,2個模擬量輸入(224),則下一個數字量輸入地址從i2.0開始,數字量輸出地址從Q2.0開始(如果該模塊沒有達到8的整數倍,及完整字節,則下一個擴展模塊,也不可緊接該模塊的結束地址,要把沒有用的位空出來,從下一個字節的0位開始,與緊接CPU的擴展模塊相同)。
模擬量擴展比較簡單直接按模塊配置順序從前到后讀取即可。