(1)在中性點不接地的供電系統中,必須進行保護接地,而在中性點接地運行的系統中,可采用設備外殼接零保護。但這兩種保護方式是不允許同時共用在一個低壓電網中的。(2)采用保護接零有如下特點:①采用保護接零的電氣設備,如因絕緣損壞,所產生的“相”對“零”的短路電流要比采用保護接地方式大得多,因而能在較短的時間內促使熔斷器或自動空氣開關發生動作,迅速切斷電源;②由于零線和相線一般都是并行敷設的,所以采用保護接零時安全方便。(3)在使用單相插座做保護接零時。接線必須正確,如圖2所示。單相三孔插座右插孔接相線,左插孔接零線,上插孔(孔徑大于其他兩個插孔)接保護零線。但這根零線必須接在零線的干線上,而不能接在左插孔接線端至零線干線之間。如圖2所示。這樣一旦發生零線斷線時,如圖3所示,相線的電壓通過用電設備引至工作零線的左插孔,再由連接線傳到設備的外殼上,使觸及設備外殼的人員觸電,因此,必須嚴格遵照正確接線方式,安裝三孔插座。
2015-02-09
三孔插頭的接線步驟如下:
1、準備工具:需要準備合適的工具,包括螺絲刀、剝線鉗等。
2、剝線處理:將電纜的外皮剝去,露出內線,通常是三根線:火線、零線和接地線。剝線長度一般在1-2厘米左右。
3、識別接線端:三孔插頭上通常會有標識,分別為L(火線)、N(零線)和接地符號(接地線)。
4、連接線纜:
- 將火線(一般為紅色或棕色)連接到L端。
- 將零線(一般為藍色或黑色)連接到N端。
- 將接地線(一般為黃綠雙色)連接到接地端。
5、固定線纜:用螺絲刀將每根線纜的接頭固定好,確保連接牢固。
6、檢查確認:確認所有連接無誤后,蓋上插頭外殼,固定好。
7、測試功能:在接通電源后,測試插頭是否正常工作。
注意:在接線過程中一定要確保電源關閉,以確保安全。如果對接線不熟悉,建議請專業人士進行操作。
2024-07-27