屋面防水卷材施工方案一、工藝流程(熱熔法施工)清理基層→涂刷基層處理劑→鋪貼卷材附加層→鋪貼卷材→熱熔封邊→蓄水試驗→保護層二、具體施工方法1、清理基層施工前將驗收合格的基層表面塵土、雜物清理干凈。2、涂刷基層處理劑高聚物改性瀝青卷材施工,按產品說明書配套使用,基層處理劑是將氯丁橡膠瀝青膠粘劑加入工業汽油稀釋,攪拌均勻,用長把滾刷均勻涂刷于基層衷面上,常溫經過4h后,開始鋪貼卷材。3、附加層施工使用熱熔法改性瀝青卷材對防水層施工前,在女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角等細部先做附加層,附加的范圍應符合設計要求以及相關規范、圖集的要求。4、鋪貼卷材(1)卷材的厚度必須符合設計要求。將改性瀝青防水卷裁剪成相應尺寸,用原卷心卷好備用;鋪貼時隨放卷隨用火焰噴qiang加熱基層和卷材的交接處,噴qiang距加熱面300mm左右,經往返均勻加熱,趁卷材的材面剛剛熔化時,將卷材向前滾鋪、粘貼。(2)卷材平行屋脊從檐口處往上鋪貼,雙向流水坡度卷材搭接應順流水方向,長邊及端頭的搭接寬度,滿粘法均為80mm,且端頭接茬要錯開50mm。(3)卷材從流水坡度的下坡開始,按卷材規格彈出基準線鋪貼,并使卷材的長邊與流水坡向垂直。注意卷材配制應減少陰陽角處的接頭。(4)鋪貼平面與立面相連接的卷材,應由下向上進行,使卷材緊貼陰陽角,鋪展時對卷材不可拉得太緊,且不得有皺褶、空鼓等現象。5、熱熔封邊將卷材搭接處用噴qiang加熱,趁熱使二者粘結牢固,以邊緣擠出瀝青為度;末端收頭用密封膏嵌填嚴密。6、防水層蓄水、潑水試驗卷材防水層完工后,對于平屋面,將所有雨水口堵住,然后灌水,水面應高出屋面最高點20mm,24h后進行認真觀察,尤其是管根、風道根,不滲不漏為合格,否則應進行返工。對于坡屋面而言,可采用潑水試驗,也可在中雨或者大雨過后(一般連續下雨時間超過4小時),對屋面進行滲水情況檢查,不滲不漏為合格,否則應進行返工。7、檢驗卷材防水層施工完成,專業工長自檢合格后,應由項目專業質量檢查員填寫檢驗批質量驗收記錄。再上報專業監理工程師(建設單位項目專業技術負責人)申請該檢驗批驗收。三、安全保證措施1、牢固樹立“安全第一、預防為主”的安全生產方針。操作前,現場管理人員必須向操作班組進行安全技術交底,積極開展班前安全活動,安檢人員勤檢查、督促。2、屋面四周女兒墻以上的外腳手架(防護欄桿),屋面工程施工中嚴禁拆除。3、屋面工程施工中,雜物等物料嚴禁從屋面直接向下拋擲。4、存放卷材和膠粘劑的倉庫或現場要嚴禁煙火,如需用明火,必須有防火措施,且應設置一定數量的滅火器和砂袋。5、油桶要平放,不得兩人抬運,在運輸過程中,注意平衡,精神要集中,防止不慎跌倒造成傷害。6、運上屋面的材料,應平均分散堆放,隨用隨運,不得集中堆放。7、使用噴燈時,應清除周圍的易燃物品,必須遠離底子油,嚴禁在涂刷底子油區域內使用噴燈。噴燈汽油不得過滿,打氣不應過足,在用火地點必須備有防火器材。四、成品保護1、已鋪的卷材防水層,應采取揩施進行保護,嚴禁在防水層上進行施工作業和運輸,并應及時做防水層的保護層。2、穿過屋面、墻面防水層處的管道,施工中與完工后不得損壞變位。3、變形縫、水落口等處防水層施工前,應進行臨時封堵,防水層完工后,應清除,保證管、縫內通暢,滿足使用功能。4、屋面施工時不得污染墻面、檐口及其他成品。
2015-02-10