SF6 斷路器,是和絕緣介質的斷路器。它與空氣斷路器同屬于氣吹斷路器,不同之處在于:①工作氣壓較低;②在吹弧過程中,氣體不排向大氣,而在封閉系統中循環使用。常用的SF 6 斷路器有LN1-35型、HB36型兩種。純凈的SF 6 氣體是良好的滅弧介質,若用于頻繁操作的低壓電器中,由于頻繁操作的電弧作用,金屬蒸汽與SF 6 氣體分解物起反應,結合而生成絕緣性很好的細粉末(氫氟酸鹽、硫基酸鹽等),沉積在觸頭表面,并嚴重腐蝕觸頭材料,從而接觸電阻急劇增加,使充有SF 6 氣體的密封觸頭不能可靠地工作。因此對于頻繁操作的低壓電器不適宜用SF 6 作滅弧介質。因為SF 6 氣體在放電時的高溫下會分解出有腐蝕性的氣體,對鋁合金有嚴重的腐蝕作用,對酚醛樹脂層壓材料、瓷絕緣也有損害。若把SF 6 和N 2 混合使用,當SF 6 含量超過20%~30%時,其絕緣強度已和全充SF 6 時絕緣強度相同,而腐蝕性又大大減少,因此SF 6 常混合N 2 使用,在SF 6 斷路器中,SF 6 氣體的含水量必須嚴格規定不能超過標準。水會與電弧分解物中的SF 4 產生氫氟酸(H 2 O+SF 4 →SOF 2 +2HF)而腐蝕材料。當水分含量達到飽和時,還會在絕緣件表面凝露,使絕緣強度顯著降低,甚至引起沿面放電。運行經驗及上述論析都表明:SF 6 斷路器由于絕緣結構體積較小,若SF 6 氣體的含水量較高,則將使絕緣水平大大下降,接觸電阻急劇增加,在運行中易發生損壞或爆炸事故。因此,各制造廠及運行部門都要求有嚴格的密封工藝,同時規定SF 6 氣體的含水量不得超過標準。中國的標準是SF 6 氣體的含水量應小于300ppm(容積比)。SF 6 斷路器以SF 6 氣體為滅弧介質。在正常情況下,SF 6 是一種不燃、無臭、無毒的惰性氣體,密度約有空氣的5倍。但SF 6 氣體在電弧作用下,小部分會被分解,生成一些有毒的低氟化物,如SOF 2 、SF 4 、SOF 4 和SO 2 F 2 等,對體健康有影響,對金屬部件也有腐蝕和劣化作用。因此,在SF 6 斷路器中,一般均裝有吸附裝置,吸附劑為活性氧化鋁、活性碳和分子篩等。吸附裝置可完全吸附SF 4 氣體在電弧的高溫下分解生成的毒質安裝須知⑴熟悉制造廠說明書和圖紙等有關的技術資料,編制安裝、調試方案,準備好檢漏儀器和氮氣等。⑵本體安裝時,各相之間的尺寸要與廠家的要求相符,特別是控制箱的位置。⑶套管吊裝時,套管四周必須包上保護物,以免損傷套管。接觸面緊固以前必須經過徹底清洗,并在運輸時將防潮干燥劑清除。⑷六氟化硫管路安裝之前,必須用干燥氮氣徹底吹凈管子,所有管道法蘭處的密封應良好。⑸空氣管道安裝前,必須用干燥空氣徹底吹凈管子,安裝過程中,要嚴防灰塵和雜物掉入管內。⑹充加SF6氣體時,應采取措施,防止SF6氣體受潮。⑺充完SF6氣體后,用檢漏儀檢查管接頭和法蘭處,不得有漏氣現象。⑻壓縮空氣系統(氮氣),應在規定壓力下檢查各接頭和法蘭,不準漏氣。
2015-02-02
SF6斷路器是現代電力系統中廣泛應用的一種高壓斷路器。它主要使用六氟化硫氣體(SF6)作為絕緣介質和滅弧介質,具有以下優點:
1. **優良的絕緣性能**:SF6氣體的絕緣強度遠高于傳統的空氣和油絕緣材料,能夠有效隔離電氣設備。
2. **滅弧性能好**:SF6氣體能迅速冷卻和滅弧,能夠承受高負載電流和短路電流。
3. **體積小、重量輕**:由于SF6氣體的密度高,能在較小的設備體積內實現高電壓絕緣,因此占地面積小,適合空間有限的場合。
4. **維護簡單**:相較于傳統斷路器,SF6斷路器的結構相對簡單,裝備有更少的機械移動部分,減少了故障率,維護成本低。
當然,SF6氣體對環境有一定的影響,因其溫室效應比CO2高,因此需要合理應用和處理。
總體來說,SF6斷路器是高壓電氣設備中的一項優秀選擇,適合高電壓、大負載、空間受限的電力系統。
2024-08-05