正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作;另一方面,漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: (1) 為了保證人身安全,額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值,國際上公認不高于30 mA 為人體安全電流值; (2) 為了保證電網可靠運行,額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; (3) 為了保證多級保護的選擇性,下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流,各級額定漏電動作電流應有級差112~215 倍。 第一級漏電保護器安裝在配電變壓器低壓側出口處。 該級保護的線路長,漏電電流較大,其額定漏電動作電流在無完善的多級保護時,最大不得超過100mA;具有完善多級保護時,漏電電流較小的電網,非陰雨季節為75mA,陰雨季節為200mA,漏電電流較大的電網,非陰雨季節為100 mA,陰雨季節為300mA。 第二級漏電保護器安裝于分支線路出口處,被保護線路較短,用電量不大,漏電電流較小。漏電保護器的額定漏電動作電流應介于上、下級保護器額定漏電動作電流之間, 一般取30~ 75 mA。 第三級漏電保護器用于保護單個或多個用電設備,是直接防止人身觸電的保護設備。被保護線路和設備的用電量小,漏電電流小,一般不超過10mA,宜選用額定動作電流為30 mA,動作時間小于0.1 s 的漏電保護器。
2015-01-21
選擇漏電保護器的型號時,可以依據以下幾個方面:
1. **漏電電流級別**:根據電器的特性和使用環境,選擇適合的漏電電流級別,常見的有10mA、30mA、100mA等。一般家庭用電可選擇30mA的漏電保護器,保障人身安全。
2. **額定電流**:根據你需要保護的電路的電流容量,選擇合適的額定電流,通常選型要大于實際負載的額定電流。
3. **極數選擇**:根據電路的相數選擇,單相電路可選用雙極(2P)或三極(3P),而三相電路則需選擇四極(4P)漏電保護器。
4. **瞬時脫扣特性**:根據電路的性質選擇適合的瞬時脫扣特性,類型主要分為A型和B型,A型適合對普通負載保護,B型適合對有高諧波負載的保護。
5. **安裝方式**:根據你的安裝環境選擇導軌式或立式等不同的安裝方式,確保方便使用和維護。
總體來說,選擇漏電保護器時要綜合考慮電流、漏電級別及電路類型,建議在具體購買時咨詢專業人士或電工,確保選型正確,保障用電安全。