1、風管機 所有的接線都在正對出風口的左邊。注意空調開孔的位置,孔最好開80mm的,不要開60mm的,強烈建議銅管孔和水管孔分開開,這樣可以方便檢修和施工。
2、空調的線控線的接頭比較大,建議預埋20的線管,一定減少拐彎。 3匹的空調出廠線控線僅僅只有7.5米。1.5匹的出廠只有5.5米。線控的線是14芯的,學名叫大對數電纜,完全可以買到現成的(淘寶上搜搜:大對數線纜 16對),不要中間接線,要延長換整根的,不要相信不能接、買不到之類的話,把線控設計到你想要的位置。
3、空調安裝的時候,盡量不要讓工人破壞機器。比如在膨脹螺絲孔上開個口。這是為了方便安裝,但有安全隱患。逼不得已才讓開。方法很簡單:a、先打孔,把膨脹螺絲埋下。b、抬空調上去對。c、如果實在有偏差,把空調抬下來打孔。
4、3匹的機器,室外機的控制線和電源線的接線柱離房頂很近,大約12公分長度,需要短螺絲刀才能操作,安裝完要檢查是否接線柱有兩枚螺絲固定。
5、不要讓工人圖方便,數據控制線和電源線是要分離安裝固定的,不要從一個地方傳上去分再別接線,這樣如果電源有問題,比如發熱,數據線就倒霉了,也可以防止串擾。
6、不要讓工人圖方便,接線柱的接線必須是線要饒接線柱一圈再上緊螺絲,以免虛接,風管機只有兩路線。
7、由于銅管壁厚是1.2mm的,非常的硬,如果要做PVC的套管,就需要用兩個45度外頭,一個90度彎頭是絕對穿不進去的,彎頭買來不能立刻使用,要把里面尖銳的部分用銼刀打磨平滑。
8、工人會圖方便,直接把電線和銅管用白帶纏繞在一起。應該是要先把電線穿進黃臘管,然后再和銅管纏繞在一起。因為電線會發熱,這種熱量會慢慢導致銅管外的隔熱棉老化。
9、風管機的出水是用PVC管連接的,沒有軟管。這和家用普通空調不一樣,家用機他在墻上可以隨時更換但是風管機不行。
10、注意:空調制冷情況下,是室內機產生冷凝水。空調制熱情況下,是室外機產生水,所以內外都要解決下水問題。室內機的出水管要用隔熱棉包好,目的是防止冷凝水凝露導致石膏板發霉,空調安裝完后要用水平尺測試下,出水后要是最低點。。
12、1.5匹的空調用的銅管的管徑是6mm和10mm,3匹的空調用的銅管管徑是10mm和16mm。其中粗的是氣化制冷劑管道,細的是液體制冷劑管道。
13、注意:風管機是定頻的,1.5P的功率是0.78KW,3P的功率是2.36KW。而家用機是變頻的。定頻和變頻的區別就是:定頻永遠是滿負荷工作到設定溫度后停下。變頻是功率變化的控制在設定溫度左右。說實話耗電量都差不多的。變頻的優勢是:變頻在電壓不夠的情況下會啟動定頻不行,這個年代誰家電壓老跳的。