有壓管道的水力計算:1、水源水壓末定,根據合理流速V(或經濟流速)確定管徑d:d=√[4q/(πV)] (根據計算數值,靠近選取標準管徑)2、已知管道長度及兩端壓差,確定管徑流量q不但與管內徑d有關,還與單位長度管道的壓力降落(壓力坡度)i有關, i=(P1-P2)/L.具體關系式可以推導如下:管道的壓力坡度可用舍維列夫公式計算 i=0.0107V^2/d^1.3——(1)管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2)上二式消去流速V得: q = 7.59d^2.65√i (i 以kPa/m為單位) 管徑:d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 (d 以m為單位)這就是已知管道的流量、壓力坡度求管徑的公式。例:某管道長100m,管道起端壓力P1=96kPa,末端壓力P2=20kPa,要求管道過1.31 L/s的流量,試確定管徑壓力坡度 i=(P1-P2)/L=(96-20)/100=0.76kPa/m流量 q=1.31 L/s=0.00131 m^3/s管徑 d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 =0.4654*0.00131^0.3774/0.76^0.1887= 0.0400m =400mm還可用海森威廉公式:i=105C^(-1.85)q ^1.85/d^4.87 ( i 單位為 kPa/m )鋼管、鑄鐵管:C=100, i=0.02095q ^1.85/d^4.87 ,q =8.08d^2.63 i ^0.54 銅管、不銹鋼管:C=130,i=0.01289q ^1.85/d^4.87 ,q =10.51d^2.63 i ^0.54 塑料管: C=140,i=0.01124q ^1.85/d^4.87 ,q =11.31d^2.63 i ^0.54 C=150,i=0.009895q ^1.85/d^4.87 ,q =12.12d^2.63 i ^0.54
2015-01-01
室內熱水供暖系統的水力計算方法主要有以下幾種:
1. **穩態計算法**:這種方法是通過熱負荷的穩態分析,結合供暖水溫、回水溫度和流量,進行計算,適用于簡單的供暖系統。
2. **動態計算法**:動態計算考慮了系統在不同工況下的熱力學變化,適用于復雜的供暖系統,可以更準確地反映實際使用情況。
3. **模擬計算法**:利用專業軟件進行數值模擬,分析流體流動和熱交換過程,能夠綜合考慮多種因素,適合大型和復雜的供暖項目。
4. **比例法**:根據經驗和相似系統的運行數據進行比例計算,適用于對新建系統的初步估算。
總體來說,選擇哪種方法要根據系統的復雜程度和具體需求來決定。通常,穩態計算法適合初步設計,而動態和模擬計算法更適合深入分析和設計優化。